土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 280°防火阀执行机构问题

280°防火阀执行机构问题

发布于:2011-07-26 17:22:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
英飞厂家对他的排烟防火阀产品特点这样描述:
平时呈常闭状态,火灾时烟感器通过控制中心发来信号,执行机构电磁铁动作,阀门自动开启,启动排烟风机向外排烟,当阀体温度达280°C时,熔断器动作,阀门关闭,起到防止火势沿风管蔓延之用。
字面上看,它描述的执行机构难道有马达?产生扭矩克服弹簧受力拧开阀体?温度超标熔断器断,弹簧复位,同时拉动阀体关闭?但是我拆开宝钢的防火阀执行机构看了下,没有马达,只有磁吸,我还没见过有马达的防火阀,真相是什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hedanxiaozhen
    hedanxiaozhen 沙发

    排烟防火阀应该是常开吧?

    2021-09-08 11:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • poorpc
    poorpc 板凳

    就是个扭簧,一般控制有这么几种一,熔断控制 二电磁铁控制 (杠杆作用)三手动控制有根线一拉扭簧就归位。基本就这几种高手来补充。其它的我都没看到过。希望高手补充。

    [ 本帖最后由 poorpc 于 2011-9-1 01:31 编辑 ]
    2011-09-01 01:30:01

    回复 举报
    赞同0