土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程问题

水泵扬程问题

发布于:2011-07-26 10:18:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现是厂房,主机风冷机,压降6.7m,主机到最远那台风柜单线距离250m,异程,最不利环路就是500m了,风柜6排管压降11m,这样一估算,扬程要50m,好像有些离谱,但是水管确实也只能这么长了,有谁见过空调水系统扬程要这么大的么?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • money_yun
    money_yun 沙发
    200*500/10000*(1+0.5)+11+6.7=32.7m
    然后乘以1.1的系数为 36mH2O 就可以了呀 没必要这么大的
    2011-08-22 14:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • nigeros
    nigeros 板凳
    我按100米 6mH2O估算 47.7m 50m差不多
    2011-08-22 13:34:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多