土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿的每步投切容量

关于无功补偿的每步投切容量

发布于:2011-07-26 09:09:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们的住宅变是800KVA,无功补偿柜设计容量为240KVAR,每步投切容量为20KVAR,如果把无功补偿柜容量还是做成240KVAR,但每步投切容量改为30KVAR,请问这样可不可以,有没什么影响?谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    支持楼主的做法,有的时候补偿越小补偿的精度越高啊 你可以用不等容的电容柜来做补偿啊 那样精度更好一些啊
    2011-07-28 18:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    呵呵
    你这样改的目的是什么呢?
    我认为对于住宅区,你的做法是可行的。
    1、因为住宅区的用电,其负荷规律很强:就是高峰时间基本固定,各时段用电量基本固定,所以补偿量的步长,不必太细。
    2、用8路,比用12路省元件,节省成本。元件少,可靠性提高。检修维护量减少,划算!
    3、住宅区进入用电高峰的过程较短,高峰用电量远远大于与低谷负荷用电量,只要高峰时补偿达标,总的功率因数通常会达标,过渡补区间偿量不用考虑太多。
    2011-07-28 18:14:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问?

一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~

回帖成功

经验值 +10