土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于继电器动作的问题,请教NLB

关于继电器动作的问题,请教NLB

发布于:2006-06-01 18:35:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我在现在的机组调试过程中遇到这样一个问题:
110V的直流控制电源,跳闸出口中间继电器的型号是:C4-X20D DC110V。如果用开关操作跳闸,需要保持大盖6S的时间,才能跳掉,否则开关跳不掉,请问,是跳闸出口继电器的问题吗?怎样解决,更换继电器吗?如果对继电器进行效验,怎样才算不合格呢?

我认为是不是继电器的动作电压高,超过规定要求了?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    我也感觉不对,但是设计院的我们联系不上,无法沟通。另外像这样的回路,我调试几台电厂了,第一次见。
    2006-06-07 16:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    看不清图上的元件符号,简单说点:
    厂家这样做是不对的,这台接触器的操作机构类似断路器,它的辅助开关应该有两个专用于分、合闸回路的延时断开触点,不需要使用时间继电器来保证分、合闸时间的。
    2006-06-07 11:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 242 人订阅