土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】电容器为自动投切方式,380V低压进线跳闸

【求解】电容器为自动投切方式,380V低压进线跳闸

发布于:2011-07-25 12:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这样的事情发生两次了,生产方面给的压力越来越大了.
公司规定所有的低压电容器必须投入运行,设为自动投切方式.

低压时进线开关是1600A的, 总负荷也不大, 电容器放在自动投切方式. 低压进线跳闸, 只有进线开关跳, 支路开关没一个跳闸的,试送电后都一切正常.支路开关最大的为630A,如果真是支路故障引起进线开关跳闸,最坏的情况也是支路和进线开关同时跳,也不会出现支路不跳,进线跳闸的情况.
进线开关过流定值为1600A 速断为4倍1600A

我初步分析了一下,是电容器谐振引起的进线跳闸. 电容器功率因数定值设得太高了0.98, 负荷很小,当功率因数低于0.98时,会自投增加一组电容器.这时会造成过补偿(容性),随着感性负荷的增加消耗容性, 如果负荷是线性变化,那么当容性消耗为零时,必然产生谐振.

我试图了几次图, 按串联模型和并联模型都分析,但总觉缺少刚性支持.
在此讫求各位同行,建立一个正确的模型,并给予分析.
不胜感激!
目前我已经向公司申请购买电参数记录仪,想借次来捕捉这类故障的正真原因.

全部回复(25 )