阅读下一篇
严寒地区需要设置空气预热器吗?本人从事暖通设计多年,但主要是南方地区和中部地区的工程,现接到一个北方严寒地区的项目,为一个大商场,冬季需做空调,考虑采用全空气机组,但现在有个问题有点纠结,不知是否需要设置空气预热器?照常理,空气预热器的主要作用无非有两点,一、防止盘管冻结。二、防止新风入口处结霜。第一点,机组采用一次回风,新风比按照30%,就算室外零下-20度,与室内空气混合后温度应在0度以上,理应绝无使盘管冻结可能,那就只能是第二点了,请教一下做过严寒地区空调项目的朋友,有没有碰到机组结霜的情况,这个问题严重吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳而水温又是根据末端的负荷变化的,当末端负荷变小,开启很少,如果末端不具有调节阀,水流量不变化,那么回水温度就降低,经过机组后的出水温度也降低,低到一定程度机组就开始卸载。
如果末端有电动调节阀,负荷变小后,阀门关小,水流量就被限制,水流量减小,同样制冷量下,出水的降温速度加快,蒸发压力也相应下降,机组同样要卸载。
回复 举报