土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风系统的开启问题,大家怎么理解

加压送风系统的开启问题,大家怎么理解

发布于:2011-07-24 20:39:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个地下车库,设置4个防火分区,每个防火分区两个核心筒,每个核心筒设有机械加压送风系统。当地下室某处发生火灾时,是打开该防火分区内加压送风系统还是整个地下室的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wmdmm1989
    wmdmm1989 沙发
    应该打开的是着火的那一个防火分区, 就像前室正压送风,当莫一层着火时,都是打开着火层及相邻2层的前室阀门,进行加压送风。
    2011-08-01 11:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • wwjjsyz
    wwjjsyz 板凳
    当然是先分区了,如果失控时要开启相临的防火分区,要有排烟才能有送风啊。
    2011-07-31 11:22:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟送风问题

请问:1.送风风机和排烟风机有最小间距要求 吗??2、现有一地下室,靠近外墙房间均有窗井,按规范要求均可以满足防排烟要求。位于地下室中间部分,有面积均为25平米的10个房间,问可否将单个房间考虑为一个防烟分区,若只为这10个房间排烟送风,排烟送风量该怎么确定。 我目前有两种想法: 1.排烟量按单个房间面积乘以60,然后加起来即为排烟风机的排烟量 25*60*10=15000立/h 2.排烟量按最大房间面积乘以120计算, 即25(最大按25考虑)*120=3000立/h,(排烟风机最小风量不得小于7200立/h,可按7200立/h选风机)可是问题又出现了,这种算法跨越各房间风管尺寸该怎么确定。

回帖成功

经验值 +10