【讨论】当前TN-C-S低压进线箱主结线设计及总说明大都不完善,甚至是错误的!当前TN-C-S低压进线箱主结线设计及总说明大都不完善,甚至是错误的!如附件照片中的设计非常普遍,按照图纸的接线肯定是错误的!!!1、谁见过避雷模块的接地用扁钢直接接到MEB排上的!!!2、为什么不画总进线PEN线到MEB排上的重复接地线???!!!3、为什么不画MEB排到总箱内PE排的总等电位联接线!!!设计人员不在实际施工图纸上设计出来必须的接线,所给出的总说明不全面、准确、可行,就势必会造成电工安装接线时的混乱和错误!!!