当前TN-C-S低压进线箱主结线设计及总说明大都不完善,甚至是错误的!

如附件照片中的设计非常普遍,按照图纸的接线肯定是错误的!!!

1、谁见过避雷模块的接地用扁钢直接接到MEB排上的!!!

2、为什么不画总进线PEN线到MEB排上的重复接地线???!!!

3、为什么不画MEB排到总箱内PE排的总等电位联接线!!!


设计人员不在实际施工图纸上设计出来必须的接线,所给出的总说明不全面、准确、可行,就势必会造成电工安装接线时的混乱和错误!!!

我最近就见识了一位有一点理论根基的半吊子河南老电工,对其施工的总进线箱PEN线不做重复接地的错误做法解释为:1、图纸上没有画;2、N线和PE线在变压器侧是压在一起的,在此再做电气连接完全没有必要!!!

请大家展开讨论!!!欢迎有高手拍砖!!!但请给出科学理由!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-7-26 10:30 编辑 ]

当前,进线总箱的设计图纸大都是错误的!!!.jpg

全部回复(175 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    有则改之无则加勉!!!
    2016-04-25 23:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • jmsljq1
    jmsljq1 板凳
    好火的贴啊 这都被翻出来了 看不太明白 不过光看楼主发帖这态度就值得尊敬 能不能发个正确的图看看。。。
    2014-03-05 09:53:05

    回复 举报