大楼内有风冷中央空调4组总功率266千瓦,循环水泵4组22千瓦/台4台循环水泵汇管流入4台主机,不是一一对应的问是否开4台主机一定要开4台循环泵水泵,都开启感觉水压大,怕系统出事还是循环泵水泵是根据末端使用量确定开启数量的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
尘世的丘比特
沙发
对于此处的压力有最小值规定,不小于该点的最低压力的气化饱和压力+50Kpa。且不小于50Kpa。
2011-07-25 09:24:25
赞同0
-
尘世的丘比特
板凳
因为那里的压力最低,最容易产生气蚀、气化影响泵的工作。