土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵、增压泵问题,急!

稳压泵、增压泵问题,急!

发布于:2003-04-27 11:28:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我正做一高层工业建筑,屋顶消防水箱高度不能满足消火栓13米要求,是否需在水箱旁设增压泵,(如果是高层民用建筑,是肯定要设)但《低规》则无明确要求,只说在每个消火栓处设启动消防泵的按钮,另外,是否还需在消防泵房设稳压泵。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hfq2003
    hfq2003 沙发
    增压泵的作用是保证最高2层的栓口压力,但火灾时并不由最高2层的消火栓消防按钮控制起停。而是由气压罐的压力来控制的, 消火栓消防按钮是控制消防主泵起停,没有火灾时最高2层的栓口压力也要保证
    2003-04-27 12:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • yinchunxi
    yinchunxi 板凳
    增压泵的作用是保证最高2层的栓口压力,火灾时由最高2层的消火栓消防按钮控制起停。
    2003-04-27 12:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵进出口到底是否能用蝶阀

消防泵进出口到底是否能用蝶阀

回帖成功

经验值 +10