土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵进出口到底是否能用蝶阀
消防泵进出口到底是否能用蝶阀

全部回答(4 )

  • siceman
    不知道吗?
    自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96

    4 供水设施安装与施工

    4.2 消防水泵和稳压泵安装

    4.2.4 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:

    4.2.4.1 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀;

    4.2.4.2 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;

    4.2.4.3 吸水管水平管段上不应有气襄和漏气现象。

    2003-04-28 11:19:28 来自 PC 评论 举报
  • cxy1689
    哦,是哪个施工规范讲的?请指教!
    2003-04-28 11:02:28 来自 PC 评论 举报