请教关于地下室排水管敷设的问题

发布于:2006-05-31 23:42:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大虾,我现在工程中有一个人防地下室,地下室上面是9层普通住宅,由于地下室的轮廓线大于上部住宅的轮廓线,住宅的前后各有10M-15M的地下室跨度,导致住宅的排水排出管需要敷设在地下室的顶板上,可地下室顶板上的敷土不超过1M(上面走车)。我现在的想法是室外排水的主干管设置在地下室跨度以外,住宅到主干管的检查井这段10-15M的排出管长度设置检查口,采用室内检查口的做法,对检查口砌井保护,不知是否可行?还有一个问题,地下室人防排出管(焊接钢管)能否直接接入室外污水检查井?以上两个2个问题,请各位大侠指点,小弟多谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shaggy0101
    shaggy0101 沙发
    第一条可在顶板上设置一个小暗井,用于检修。第二条人防排水应该是压力排水,使用镀锌钢管,在人防侧使用1.6mp级闸阀,接入污水井。
    2006-06-01 09:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    第一个问题应该可以.只是9层不要用一根排水立管,底层单独排.第二个问题,如果是人防,是否设置水封井?查规范.
    2006-06-01 08:03:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:DN150镀锌钢管作为给水管能焊接吗?

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),室内给水,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面外采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。请问大于100mm的镀锌钢管能否焊接?而且一定要二次镀锌吗?