土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:DN150镀锌钢管作为给水管能焊接吗?
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),室内给水,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面外采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。请问大于100mm的镀锌钢管能否焊接?而且一定要二次镀锌吗?

全部回答(16 )

  • shyhdeng
    规范要求“镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌”,那么直接焊接也应该二次镀锌吧。可惜规范没有对大于100mm的镀锌钢管连接没有明确的规定,不知大家是如何理解的?
    2006-06-03 21:33:03 来自 PC 评论 举报
  • qdxiaokong
    针对搂主提出的问题,我认为,DN150的镀锌钢管是可以作为给水管的,也可以采用焊接。如果用户要求表面镀锌的话,那只好在公司内焊接完毕,并二次镀锌;如果用户没有要求的话,可以喷漆处理,比如银粉之类的。
    2006-06-03 14:35:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10