给水计算问题《建筑给水排水设计规范》第2.6.4条,住宅等建筑生活给水设计流量公式:qg= 0.2a +KNg 式中a、K是根据建筑物用途而定的系数值,Ng是计算管段的卫生器具给水当量总数。一套100m2的单卫住宅:厨房龙头当量1.0,洗衣机龙头当量1.2,洗脸盆当量1.0,大便器当量0.5,浴盆当量1.5。共5.2当量。按2类住宅计算给水设计流量:qg=0.2×1.02× +0.0045×5.2=0.49l/s。同样一套100m2的双卫住宅,其当量总数为8.2,给水设计秒流量为0.61l/s。二者相关24.4%,前者选用DN20进水管(V=1.5m/s),后者选用DN25进水管(V=1.15m/s) 同样面积、同样使用人数,二样结果。在规范修改时,希望能考虑这种情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
waterismoney
沙发
嘿嘿,重现期确有加大的趋势,可去看看新规范的送审稿(表4.9.5各种汇水区域的设计重现期)
2003-04-28 09:06:28
赞同0
-
hfq2003
板凳
书上说的是正确的,相对十年或二十年前,但现在建筑行业发展了,规范也不是不断的修改吗,我只是提出疑问,我一家之言,没有变化哪能有发展呢?
2003-04-27 13:27:27
赞同0
加载更多回复 举报