土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水计算问题

给水计算问题

发布于:2003-04-26 20:06:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范》第2.6.4条,住宅等建筑生活给水设计流量公式:
qg= 0.2a +KNg
  式中a、K是根据建筑物用途而定的系数值,Ng是计算管段的卫生器具给水当量总数。一套100m2的单卫住宅:厨房龙头当量1.0,洗衣机龙头当量1.2,洗脸盆当量1.0,大便器当量0.5,浴盆当量1.5。共5.2当量。按2类住宅计算给水设计流量:qg=0.2×1.02× +0.0045×5.2=0.49l/s。同样一套100m2的双卫住宅,其当量总数为8.2,给水设计秒流量为0.61l/s。二者相关24.4%,前者选用DN20进水管(V=1.5m/s),后者选用DN25进水管(V=1.15m/s) 同样面积、同样使用人数,二样结果。在规范修改时,希望能考虑这种情况。
  《建筑给水排水设计规范条文说明》第2.6.4条有自闭式冲洗阀时生活给水设计秒流量计算公式四条,这四条在《规范》正文2.6.4条公式及标注中均未反映,容易造成计算疏忽,影响计算结果。
  《建筑给水排水设计规范》第2.6.8条规定:生活生产给水管流速<2.0m/s,有防噪要求时<1.0m/s,条文说明中有常用流速取1.0—1.5m/s。99年开始各地相继出台了禁止使用镀锌钢管的规定,各种塑料给水管全面使用。塑料给水管内壁光滑,摩阴小,水头损失小,对于暗敷管道噪声也小,《规范》规定的流速能否有所提高,提高多少?
  • hfq2003
    hfq2003 沙发
    补充管道水力计算
      高级住宅的用户(特别是二次装修的住宅)常常根据自己的喜好配置淋浴器。不同淋浴器的喷头,其所需的流出水头值均不一样。确定住宅淋浴器配水点前所需的流出水头值时,宜选取较大的数值。
      有些住户室内给水管道相对较长。此时,最好不要凭经验选取管径,以防止选用的管径过小时,管道产生噪音、用水点处的流出水头不能够满足用水要求这些现象发生。一定要经过详细计算后,再确定管道的管径。
    2003-04-26 20:33:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关减压阀

“可调式减压阀(直接式、先导式、简易隔膜式)应装在单向流动的管道上”。问:1.减压阀是否具有止回阀的功能?2.减压阀阀后静压的大小对减压阀的性能影响有多大?3.装在DN100,DN150以上的管道上,偶尔有较大的反向压力(动压),可能还会大于正常情况下阀前压力,是否还需加装止回阀?

回帖成功

经验值 +10