卫生间LEB必须连PE线吗?

发布于:2006-05-31 18:06:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近看到这个问题.查看他说的依据是:
民用建筑电气设计规范
14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。
但是在02D501-2的图上却没说PE的事情.所以想请教下大家--卫生间LEB必须连PE线吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    同意
    2006-06-05 07:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 板凳
    让我们假设一下卫生间LEB如果不连其内部插座的PE线,当插座所带设备如热水器发生相线碰壳,则设备外壳带有故障电压,由于卫生间LEB未和插座的PE线连接,相当于该LEB与本配电系统无任何电气的联系,当人不慎触及热水器外壳时,该故障电压将全部加于人体之上,相当危险。而如果LEB与卫生间内的插座PE线做了联结,则整个卫生间内都处于LEB有效作用范围,故障电压沿所有等电位联结线传导,没有任何压差(当然理论上是存在微小的压差),很安全。
    一种广泛的观点,认为如果人为引入PE线(卫生间内本无PE线),可能会导致外来故障电压也引入卫生间而导致电击事故。请问该电击怎样形成?即便PE线引入10KV电位,由于PE线已和LEB联结了,且卫生间范围内所有正常不带电的金属物都已和LEB做了联结,整个卫生间内充满了10KV电压,没有压差!因此也就没有危险。相反,当卫生间内的相线对PE线发生短路时,可能使PE线上的故障电压蔓延到其他未局部等电位连接的地方从而使这些地方带来安全隐患。因此,如果卫生间范围内本无PE线时,严禁人为地引入外来的PE线。
    个人观点,纯属自己分析想象,请各位同行探讨。
    2006-06-02 10:22:02

    回复 举报
    赞同0