仓库请问烟感如何安装?我现在接触的一个项目中,仓库最高为13.6,屋檐最低为10.5米.坡度为3.7%.图纸中设计的是烟感.但是规范中要求烟感的测量高度不能超过12米,我想请问.,1\烟感如何安装?请问如果使其高度不超过12米可以吗?如果是吊装的话,但是所有的烟感不在一个平面上会不会难看?2\是否有其他的合适的火灾探测器?或者安装方案?我是新手,请前辈赐教!不胜感激!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hhsscc
沙发
2006-06-05 07:40:05
赞同0
-
zzdlm_cn
板凳
让我们假设一下卫生间LEB如果不连其内部插座的PE线,当插座所带设备如热水器发生相线碰壳,则设备外壳带有故障电压,由于卫生间LEB未和插座的PE线连接,相当于该LEB与本配电系统无任何电气的联系,当人不慎触及热水器外壳时,该故障电压将全部加于人体之上,相当危险。而如果LEB与卫生间内的插座PE线做了联结,则整个卫生间内都处于LEB有效作用范围,故障电压沿所有等电位联结线传导,没有任何压差(当然理论上是存在微小的压差),很安全。
2006-06-02 10:22:02
赞同0
加载更多同意
回复 举报
一种广泛的观点,认为如果人为引入PE线(卫生间内本无PE线),可能会导致外来故障电压也引入卫生间而导致电击事故。请问该电击怎样形成?即便PE线引入10KV电位,由于PE线已和LEB联结了,且卫生间范围内所有正常不带电的金属物都已和LEB做了联结,整个卫生间内充满了10KV电压,没有压差!因此也就没有危险。相反,当卫生间内的相线对PE线发生短路时,可能使PE线上的故障电压蔓延到其他未局部等电位连接的地方从而使这些地方带来安全隐患。因此,如果卫生间范围内本无PE线时,严禁人为地引入外来的PE线。
个人观点,纯属自己分析想象,请各位同行探讨。