仓库请问烟感如何安装?
仓库请问烟感如何安装?
我现在接触的一个项目中,仓库最高为13.6,屋檐最低为10.5米.坡度为3.7%.图纸中设计的是烟感.但是规范中要求烟感的测量高度不能超过12米,
我想请问.,
1\烟感如何安装?请问如果使其高度不超过12米可以吗?如果是吊装的话,但是所有的烟感不在一个平面上会不会难看?
2\是否有其他的合适的火灾探测器?或者安装方案?
我是新手,请前辈赐教!不胜感激!
发布于
2006-05-31 17:20:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xiemingjuan-01
谢谢,明白了
2006-06-11 12:59:11
来自 PC
评论
举报
加肥猫
烟往高处走,达到一定浓度烟感才报警。吊装会使烟感测量不精确的。
2006-06-06 18:24:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiemingjuan-01
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
19
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 232 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
烟往高处走,达到一定浓度烟感才报警。吊装会使烟感测量不精确的。