300万大卡机组。1-5楼每层20台吊机。出风20度。六楼办公30间小吊机。仅挨着几台好使。其它都不好使。今年跑风也不怎么响。每年运行总响。六楼总供水8度。回20度。冷水泵入口0.35mp出0.60.分水器0.40.集水器0.34过绿器没度堵。怀疑冷冻泵9年没修过。流量和扬层不够。720流量。32米扬层。1-5楼也没去年好。还可提供其它数据。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
huowolf123
沙发
压力表一般泵前一个泵后一个。停机的时候两个表读数基本一样,都是静压。开泵后,泵出口压力表压是静压+水泵扬程,入口静压-水泵扬程
2012-03-20 09:53:20
赞同0
-
ahvrv
板凳
呵呵,非常简单的概念。不管是开式闭式系统,所谓静压,是指设备未运转的时候的静态压力,如果压力表在系统下端,压力和高度成正比。设备运行的时候压力会根据水泵扬程有所增加。