300万大卡机组。1-5楼每层20台吊机。出风20度。六楼办公30间小吊机。仅挨着几台好使。其它都不好使。今年跑风也不怎么响。每年运行总响。六楼总供水8度。回20度。冷水泵入口0.35mp出0.60.分水器0.40.集水器0.34过绿器没度堵。怀疑冷冻泵9年没修过。流量和扬层不够。720流量。32米扬层。1-5楼也没去年好。还可提供其它数据。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qiu_88
    qiu_88 沙发
    miduoqi 发表于 2011-11-28 22:48 水泵出口到分水器之间的压降太大,从而流量太小导致温差太大。重点检查此段的所有阀门,毛病找到啦。我们分集水器是焊在一块的。为了节约营业面积。中间的哪个隔板腐烂漏啦,补漏后一切正常啦。谢谢大家帮助。