各位高人好,我现在接触到的一种风机盘管出厂已经装好了阀组,留了供回水的两个接头。但接头不是常见的螺纹接口,貌似需要焊接。请问怎样才能将其与水管连接起来?其中一个管口贴盘管贴的很近,要焊很困难的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
qiu_88
沙发
miduoqi 发表于 2011-11-28 22:48 水泵出口到分水器之间的压降太大,从而流量太小导致温差太大。重点检查此段的所有阀门,毛病找到啦。我们分集水器是焊在一块的。为了节约营业面积。中间的哪个隔板腐烂漏啦,补漏后一切正常啦。谢谢大家帮助。
2013-06-24 14:13:24
赞同0
-
miduoqi
板凳
水泵出口到分水器之间的压降太大,从而流量太小导致温差太大。