土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷负荷、新风负荷、室内参数的一些问题

关于冷负荷、新风负荷、室内参数的一些问题

发布于:2006-05-31 10:23:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是大三的一名学生,正在搞课程设计, 请问前辈门知道成都市的室内外设计参数是多少吗?
我昨天在图书馆找了一天也没找到,规范全被人借走了
还有冷负荷要详细计算吗? 那个真的好麻烦!
新风负荷怎么确定的? 是依据CO2的浓度吗?
我今后一定要好好学习,感觉现在什么都不会!
万分感激!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    室外可以查手册,如果这个都要问的话,课设就不要做了。室内应该跟地理位置差别不大,还是要看房间功能。
    冷负荷是否需要详细计算要问你的老师,看他怎么回答。如果需要确实比较麻烦,不过对你有帮助。否则几秒钟搞定。
    新风负荷可以根据室外状态点和送风状态点之间的焓差计算,估计和二氧化碳浓度没什么关系。
    你四年就是玩命学习设计一样有问题,不是你的责任。
    不要称前辈,我们也只是早打了几年工而已。
    大多数前辈是不屑来此的。
    2006-05-31 11:01:31

    回复 举报
    赞同1
  • cc1328
    cc1328 板凳
    室外设计计算参数
    1、夏季:空调室外计算干球温度:31.6℃;
    空调室外计算湿球温度:26.7℃;
    相对湿度:85%;
    2、冬季:空调室外计算干球温度:1℃;
    相对湿度:80%
    室内设计计算参数
    1、夏季:空调室内计算温度:24~28℃;
    空调室内计算相对湿度:55~65%;
    平均风速:0.2~0.25m/s;
    2、冬季:空调室内计算温度:18~22℃;
    空调室内计算相对湿度:>40%
    平均风速:0.1~0.15 m/s;
    查到了!
    十分感谢(vincent_nk)的忠告!
    对于我而言,你已经是我的前辈了!至少应该是我的大哥了吧!谢了哈!



    2006-05-31 11:18:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问哪个大哥知道PEF和橡塑的性能区别?

最近有甲方要一份相当详细的对比表,其中包括PEF和橡塑保温的区别,坦白讲,平时两个都有用,还真不知道两者的区别,哪位大哥帮帮忙啊?

回帖成功