土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 2000M2的网吧要做喷淋?

2000M2的网吧要做喷淋?

发布于:2006-05-31 10:14:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
网吧面积大约有2000平米,位於1幢商住楼里二层,原来楼里只有消火栓系统 ,若按300M2的标准来设计要做喷淋了,水源?要消防水池?急盼这方面资料!!!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • xhg-xu
    xhg-xu 沙发
    需要做。
    2006-06-25 09:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • jianhua1110
    jianhua1110 板凳
    还是要做的。很多地方消防主管部门都是睁只眼闭只眼的,真正出事的时候,他们是没责任的!
    所以从各方面考虑,设计上一定要做,至于他们施工与否,那是他们的事了。
    2006-06-08 14:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对雨淋系统设置的疑惑

喷淋规范4.2.5规定了应采用雨淋系统的场合:1、火灾水平蔓延快、闭式喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;2、室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;3、严重危险级2级。 疑问有:1、净空高度大于8米的厂房,是否就需要设置雨淋系统?有观点认为净空高度大于8米的厂房也适用5.0.1A,不知是否正确?2、喷淋规范5.0.1表格中对严重危险级2级的参数是否就是指的雨淋系统的参数?

回帖成功

经验值 +10