0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
对雨淋系统设置的疑惑喷淋规范4.2.5规定了应采用雨淋系统的场合:1、火灾水平蔓延快、闭式喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;2、室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;3、严重危险级2级。 疑问有:1、净空高度大于8米的厂房,是否就需要设置雨淋系统?有观点认为净空高度大于8米的厂房也适用5.0.1A,不知是否正确?2、喷淋规范5.0.1表格中对严重危险级2级的参数是否就是指的雨淋系统的参数?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
所以从各方面考虑,设计上一定要做,至于他们施工与否,那是他们的事了。
回复 举报