土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器常见问题排除方法

散热器常见问题排除方法

发布于:2006-05-31 09:28:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器局部不热:

  主要集中在下进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。
解决方式为将排气阀开启,将散热器内部气体排出。或检查系统是否压差过小或流量过低。

散热器有水声:

  主要集中在上进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。
解决方式为将散热器供水阀门关闭,将排起阀开启,将散热器内部气体排出,关闭排气阀,将供水阀门开启即可。

  如不能排除应检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunchen-2006
    sunchen-2006 沙发
    想跟你交流其他的问题!可以吗,如果可以279760554 dapingsun@hotmail.com
    2006-06-14 15:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunchen-2006
    sunchen-2006 板凳
    这个问题一直困扰着我,今天终于解决了!谢谢啊!!!!
    2006-06-14 15:30:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽疏水阀的选择

蒸汽疏水阀选型马克丹尼认为没有适用于所有应用的通用型疏水阀,各种疏水阀的工作原理不同,其对应的应用场合也不尽相同。例如:浮球式疏水阀特别适用于负荷变化较大或冷凝水一旦产生就需要立即排除的场合,带内置排空气阀的型号具有良好的排空气性能,因此特别适合换热器的疏水。钟罩式疏水阀是目前最为坚固的疏水阀,适用于负荷变化不大,压力较为稳定,同时冷凝水需要立即排除的场合,例如蒸汽主管、支管等。热静力疏水阀低于饱和温度排水,可以充分利用冷凝水中的显热,因此适用于设备允许存在积水的场合,如伴热管线,小型制程设备和煮锅及杀菌罐。热动力圆盘型疏水阀压力等级高,价格相对便宜、能够耐一定的过热度.因此较适宜于过热蒸汽系统疏水和小型工艺设备的疏水。