室外消防用水量本人做一超市,市内设消火栓系统,由于室内净空高度较高,经水力计算,每支水枪要满足充实水柱长度,需5.7L/S,室内消防流量17.1L/S,室内自动喷淋经计算为95L/S,该超市体积9万多立方,耐火等级二级。按建规第8.2.2第三款“一个单位内有泡沫设备,带架水枪。。。”,该工程的室外消防流量是不是应该这样计算,查表8.2.2-2,该流量为30L/S,室外消防流量为17.1+95+30/2=127.1L/S,如果室外消防管网只有一路进水,我的消防水池容积不是要(127.1+17.1)*7.2+95*3.6=1380.24立方。我真不知规范怎么编的,有没有哪位专家给我指点一下,规范上太多错的了。一深究简直没法做。