土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 施工用水和消防用水能否共用

施工用水和消防用水能否共用

发布于:2006-05-31 06:52:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想请教各位大侠,临建设施的生活水用水和消防用水能否合用管道。我知道在工程设计中,生活水管道与消防管道必须各自设置。
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    可以不分开设置,一般都是这样处理的。。。。。
    2006-05-31 10:08:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防用水量

本人做一超市,市内设消火栓系统,由于室内净空高度较高,经水力计算,每支水枪要满足充实水柱长度,需5.7L/S,室内消防流量17.1L/S,室内自动喷淋经计算为95L/S,该超市体积9万多立方,耐火等级二级。按建规第8.2.2第三款“一个单位内有泡沫设备,带架水枪。。。”,该工程的室外消防流量是不是应该这样计算,查表8.2.2-2,该流量为30L/S,室外消防流量为17.1+95+30/2=127.1L/S,如果室外消防管网只有一路进水,我的消防水池容积不是要(127.1+17.1)*7.2+95*3.6=1380.24立方。我真不知规范怎么编的,有没有哪位专家给我指点一下,规范上太多错的了。一深究简直没法做。

回帖成功

经验值 +10