土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 还是消防问题,急!!!!

还是消防问题,急!!!!

发布于:2006-05-30 14:22:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上面是6层的单元式住宅,下面是不超过2.2米的杂物房,因为下面的杂物房按照建筑的做法不归在建筑面积里,所以就不算层数内,所以我就不做室内消防系统。可消防局硬卡说如果下面杂物房不算层,请找出响应的规范,可找了一上午都好象没有这方面的规范啊?急!!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    超过7层的单元式住宅才要设消火栓,就算是7层也不用设的吧
    2006-05-30 15:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • roru
    roru 板凳
    可就算下面算一层的话,也是7层啊,可以不用做啊,真搞不懂!
    2006-05-30 15:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间高厂房宜选用什么类型的喷头?请各位帮忙查一下

大空间厂房(长216米;宽72米;高9.5_10.5米)丙级.现在防火处要求安装自动喷淋.我想让大家帮我想想该选用什么类型的喷淋?因为高度比较高,所以选用普通的DN15的喷淋头可以吗?望大家多提宝贵建议,谢谢!还有想问一下如果设置消火栓箱的话,在两边对称设置双出口的,中间不设置可以吗?因为其宽度有72米,有人说超出了规范要求,中间必须再设置一排,两边也设置.我想把中间那排省掉可以吗?

回帖成功

经验值 +10