土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 终端电箱供电半径超过50m怎么处理?

终端电箱供电半径超过50m怎么处理?

发布于:2011-07-20 10:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
终端电箱供电半径超过50m怎么处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gothic-1
    gothic-1 沙发



    供电半径50米那是BV线的说法,VV线的供电半径是200米
    2011-07-20 21:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • amdintellive
    amdintellive 板凳
    大型工厂厂房的照明回路,怎么换线啊!
    2011-07-20 18:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】500KVA发电机组电缆怎么选择?

康明斯 C500 D5 发电机组备用500KVA,发动机备用功率输出500KW。经计算,算得三相电流为759A。负载为两台三相输入输出UPS和三台40KW左右的空调,UPS的负载为单相电子设备。问:在选择电缆线径时,也负载有关吗?是选用3根能承载759A的相线+1根N线的电缆呢?还是选择3根能承载759A/3=253A的相线+1根N线的电缆呢?很疑惑,请各位老师详细讲解一下。先谢过。