有货架内喷头,报警阀控制喷头数如何计算? 急急急!!!

发布于:2011-07-20 10:35:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  • 有货架内喷头,报警阀控制喷头数如何计算? 急急急!!!
  • 1、是个仓库改造的项目,预作用系统,本身顶板下已经布置了640个喷头。
    2、现在租下了仓库,在仓库内隔了两个独立的小间A和B。
    3、A房间在房间顶板下布置了喷淋,有90个喷头。
    4、B房间放置三层阁楼货架,房间顶板下布置64个喷头,在一二层货架及货架走道内布置喷头,总共有150个喷头。
    5、另外在仓库内还设置敞开的二层阁楼货架,通透层板。在货架内及货架走道内布置喷头,总共120个。
    那么预作用阀控制的喷头数怎么算呢?所有的喷头相加吗?若所有相加,就超过了规范规定的800个,是不是就要再加报警阀呢?
    急啊急啊急啊!大家帮帮忙啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dashuai1991
    dashuai1991 沙发
    要加设报警阀吧
    2016-07-28 14:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • hengny
    hengny 板凳
    货架内喷头要算在喷头的总数当中,超了800就得增加报警阀组