有一一类商住楼,室内消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管径,按规范每根立管计算不小于15L/S,也就是按3层考虑消防用水。那么我的消防立管用100的管径,水头损失也不大,应该是没有什么问题吧。。。。。。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    DN100 管没有问题
    2011-09-30 11:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    楼上兄弟不是排污啊,你来个管道坡度做什么啊,