土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防立管管径大小计算

关于消防立管管径大小计算

发布于:2011-07-19 17:02:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一一类商住楼,室内消防用水量40L/S。那么我住宅部分的管径,按规范每根立管计算不小于15L/S,也就是按3层考虑消防用水。那么我的消防立管用100的管径,水头损失也不大,应该是没有什么问题吧。。。。。。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    DN100 管没有问题
    2011-09-30 11:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    楼上兄弟不是排污啊,你来个管道坡度做什么啊,
    2011-09-30 11:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯集水坑与口部集水井合用

消防电梯集水坑刚好在人防口部附近,又是在污染区,那我口部的集水井刚好可以利用消防电梯的集水井吧。我看到的图,有合用的,也有两个集水坑放在一起。不知道规范上是否有要求消防的与口部的集水井要分开设。如果没有的话,那合用是否会比较经济合理。或者说两个各有各自的优点,跟缺点。

回帖成功

经验值 +10