土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明干线电缆进线管径取多大?

照明干线电缆进线管径取多大?

发布于:2011-07-19 20:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个机加车间,16个照明配电箱,每个按20KW的容量计算,灯具全部为金属卤素灯。电缆采用埋地引入,请问穿多大管径合适?是不是需要考虑金卤灯的cosψ?请详细写出计算过程,或者思路也好。谢谢各位大虾!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • longshaodezhu
    longshaodezhu 沙发
    呵呵,谢谢啦!我也这么计算的,就是感觉计算电流很大。
    2011-07-21 11:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • lgh6808
    lgh6808 板凳


    但在计算电流时还要考虑利用系数与功率系数。
    2011-07-20 15:32:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多