土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明干线电缆进线管径取多大?

照明干线电缆进线管径取多大?

发布于:2011-07-19 20:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个机加车间,16个照明配电箱,每个按20KW的容量计算,灯具全部为金属卤素灯。电缆采用埋地引入,请问穿多大管径合适?是不是需要考虑金卤灯的cosψ?请详细写出计算过程,或者思路也好。谢谢各位大虾!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • longshaodezhu
    longshaodezhu 沙发
    呵呵,谢谢啦!我也这么计算的,就是感觉计算电流很大。
    2011-07-21 11:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • lgh6808
    lgh6808 板凳


    但在计算电流时还要考虑利用系数与功率系数。
    2011-07-20 15:32:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有办法对付他们?

我现在在一个乙级石化医药设计单位工作,主要从事的是石油化工炼油装置的变配电设计,其中包括10KV及以下的变配电所设计,现在供电局突然说我们没有设计10KV变配电所的资格,这个怎么办?因为之前都设计过好多个项目了,这次供电局非说我们不可以设计,说是必须由电力设计院才可以?我要怎么说服他们?其实我自己倒是没意见,主要是业主要我们负责这块的设计费用,当时签合同的时候说设计范围包括了这个10/0.4变配电所,涉及到钱的问题,况且我觉得这个很荒唐,如果这个都不能设计的话,我们电气还干啥,岂不是没工作了,我指的是工业设计院。。。。但是我又找不出文字性的证明来,我该怎么办?

回帖成功

经验值 +10