有没有办法对付他们?

发布于:2011-07-19 20:15:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在在一个乙级石化医药设计单位工作,主要从事的是石油化工炼油装置的变配电设计,其中包括10KV及以下的变配电所设计,
现在供电局突然说我们没有设计10KV变配电所的资格,这个怎么办?因为之前都设计过好多个项目了,这次供电局非说我们不可以设计,说是必须由电力设计院才可以?我要怎么说服他们?其实我自己倒是没意见,主要是业主要我们负责这块的设计费用,当时签合同的时候说设计范围包括了这个10/0.4变配电所,涉及到钱的问题,况且我觉得这个很荒唐,如果这个都不能设计的话,我们电气还干啥,岂不是没工作了,我指的是工业设计院。。。。但是我又找不出文字性的证明来,我该怎么办?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    把你们的电力设计资质拿出来给他看不就行了。。。。。。。。
    没资质还要做的话,对自己其实真的没什么好处
    我现在设计的胆越来越小,看施工的胆倒是越来越大
    2011-07-20 08:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • a13901458888
    a13901458888 板凳
    如果10kV直接接到电网,需要供电部门验收合格才能送电,这时一定要资质。
    如果企业自有的变电站送出的10kV,送电无需供电部门批准,这时要不要资质就是甲方说了算了。
    2011-07-20 08:38:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防备用电源配电的问题

最近在做小区消防电梯走线,然后想到几个问题,请高手指点。一、供应几个消防电梯的总线配电的时候总开关需要做漏保吗?二、根据消防技术措施上说:消防用电设备的电源末端不应装设过负荷保护电器(注意,他用的是“不应”语气比较强烈)。这意思是不是说在末端配电箱进线不应该安装断路器?我看其他人的图纸,断路器和接触器都在末端都装了,不解。三、消防技术措施上接下去说,若当有备用设备需投切或检测需要而必须装设时,只能用做信号,不应作用于切断电路。我现在消防电梯电源做了二级配电。那就是在末端安装脱扣只报警不切断。那总断路开关需要做信号脱扣吗?我看其他人的图纸,关于消防设备配电信号脱扣都只安装在总配上的总断路,没有做在电源末端。请高手解惑。谢谢。