发布于:2011-07-19 20:11:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近在做小区消防电梯走线,然后想到几个问题,请高手指点。
一、供应几个消防电梯的总线配电的时候总开关需要做漏保吗?
二、根据消防技术措施上说:消防用电设备的电源末端不应装设过负荷保护电器(注意,他用的是“不应”语气比较强烈)。这意思是不是说在末端配电箱进线不应该安装断路器?我看其他人的图纸,断路器和接触器都在末端都装了,不解。
三、消防技术措施上接下去说,若当有备用设备需投切或检测需要而必须装设时,只能用做信号,不应作用于切断电路。我现在消防电梯电源做了二级配电。那就是在末端安装脱扣只报警不切断。那总断路开关需要做信号脱扣吗?我看其他人的图纸,关于消防设备配电信号脱扣都只安装在总配上的总断路,没有做在电源末端。请高手解惑。谢谢。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句讲解的很到位了,没什么补充的了,一定分清楚过负荷的含义。
回复 举报
断路器4种保护,L(长延时),S(短延时),I(瞬时),G(接地),你说的这个就是L保护,不能用于消防设备
不是所有断路器都具备4段保护的,所以才需要设计人员选型
回复 举报