我在设计中央空调时,一般末端总水量一般总会大于空调水泵的水量,因为所选型号的末端的制冷量总会大于实际计算出来的制冷量(尤其风机盘管),此时末端水量是应该根据实际负荷计算出来的制冷量得出的水量,还是根据设备在设计制冷量下的水量?
因为涉及到调试的时候,各个末端阀门全开,此时水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量将受影响。
不知各位设计的时候末端水量与水泵水量是什么样的关系?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wl583174453
    wl583174453 沙发
    七楼说的精彩,顶一下路过学习学习
    2011-07-25 10:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • dp522dp
    dp522dp 板凳
    末端是按房间最大总冷负荷选设备,主机是按建筑物最大总冷负荷选设备,所以末端设备的总额定水量大于主机额定水量。水泵按主机水量选型,所以末端额定最大水量大于水泵水量。末端算管径的时候最好按照房间冷负荷进行计算,不要按照末端设备额定流量计算。有些项目会出现末端额定总制冷量比主机额定制冷量大25%以上,大50%的工程都有,如果按末端额定水量算管径,那么末端主管和机房主管无法匹配。
    2011-07-20 21:39:20