本工程为高层住宅楼,住宅十二层,地下室一层,共三个单元,总面积约8300平方,每单元设消防电梯一台(超过十二层了)。两路电源进线:主电源和消防备用电源,主电源分六路分别引到三个单元,备用电源分三路分别引到三个单元的消防电梯。主电源漏电采用三级分级保护,备用电源漏电采用一级保护。
主电源:
第一级:400A/4P,I△t=500mA,△t=0.5S (只报警不跳闸)(1个)
第二级:200A/4P,I△t=300mA,△t≤0.4S (三个单元,每单元两路,共设6个)
末级:30mA,瞬动(未标注)
消防备用电源:
一级:200A/4P,I△t=300mA,△t≤0.4S (只报警不跳闸) (1个)
图1:主电源进线箱系统图,图2:主电源进线箱系统图,图3:单元电源箱系统图
问题:电源进线处总漏电经常出线跳闸现象,造成全楼停电,请分析故障原因?
图1
图2
图3
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你说的似乎不对,TN-S系统中装设4极漏电是在中性点接地后,三相不平衡但是穿越漏电线圈的四根导体不会发生动作。
回复 举报