土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【案例分析】某高层住宅漏电分级保护,欢迎讨论

【案例分析】某高层住宅漏电分级保护,欢迎讨论

发布于:2011-07-19 15:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程为高层住宅楼,住宅十二层,地下室一层,共三个单元,总面积约8300平方,每单元设消防电梯一台(超过十二层了)。两路电源进线:主电源和消防备用电源,主电源分六路分别引到三个单元,备用电源分三路分别引到三个单元的消防电梯。主电源漏电采用三级分级保护,备用电源漏电采用一级保护。
主电源:
第一级:400A/4P,I△t=500mA,△t=0.5S (只报警不跳闸)(1个)
第二级:200A/4P,I△t=300mA,△t≤0.4S (三个单元,每单元两路,共设6个)
末级:30mA,瞬动(未标注)
消防备用电源:
一级:200A/4P,I△t=300mA,△t≤0.4S (只报警不跳闸) (1个)
图1:主电源进线箱系统图,图2:主电源进线箱系统图,图3:单元电源箱系统图

问题:电源进线处总漏电经常出线跳闸现象,造成全楼停电,请分析故障原因?

图1

1.jpg

图2

2.jpg

图3

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lingandjun
    lingandjun 沙发
    首级漏保不动作电流>二级漏电动作电流,二级漏保不动作电流>末级漏电动作电流。
    2012-11-28 16:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • hnzzliuzhong
    hnzzliuzhong 板凳

    你说的似乎不对,TN-S系统中装设4极漏电是在中性点接地后,三相不平衡但是穿越漏电线圈的四根导体不会发生动作。
    2011-10-20 23:11:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位联接的疑惑

小弟今天看公司以前的电气图纸 发现一个KTV项目,厕所(没有洗浴设施)做的LEB。图纸上标注的是,采用40x4热镀锌扁钢与卫生间等电位连接明敷于吊顶内,然后与建筑物内最近处等电位接地干线可靠焊接。我想问一下,按照我的理解是,本来LEB就可以不做,既然做了,也是局部等电位联接, 还需要接接地干线?以前这个图纸,是不是多此一举呢?大家讨论下

回帖成功

经验值 +10