等电位联接的疑惑

发布于:2011-07-19 15:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟今天看公司以前的电气图纸 发现一个KTV项目,厕所(没有洗浴设施)做的LEB。图纸上标注的是,采用40x4热镀锌扁钢与卫生间等电位连接明敷于吊顶内,然后与建筑物内最近处等电位接地干线可靠焊接。我想问一下,按照我的理解是,本来LEB就可以不做,既然做了,也是局部等电位联接, 还需要接接地干线?以前这个图纸,是不是多此一举呢?大家讨论下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gothic-1
    gothic-1 沙发
    没有淋浴设备可不做。做时可以不和接地干线连接。见规范和图籍。都有说明。
    2011-07-19 21:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    所有的局部等电位连接都必须与接地干线可靠连接。
    2011-07-19 20:08:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表箱配置

各位前辈:现在一个办公楼,甲方要求每层加一个计量电表,请问一下:1,如果单设电表箱,那么电表箱里怎么配置呢,要不要再加个断路器呢(配电箱中设有进线断路器),也就是一个电表前面加一个断路器;或者是电表前面加一个隔离开关;再者就是什么也不加,就放一个电表?2,如果不单设的话,PZ30箱里可以放电表吗?谢谢!!