有关事故通风的疑问

发布于:2011-07-19 10:20:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最为新人,最近看到相关事故通风的规范,我有几个疑问:地上几平面的燃气间,有足够大的外窗,我想知道需不需要设进风系统?如果需要设,那么送风量也是平时排风量除以85%吗?是不是所有的燃气间无论在地上还是地下都需保证房间为正压?三个小疑问,望大家指导指导,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
    1 燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3 次/h 确定;
    2 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6 次/h 确定;
    3 燃气锅炉房的事故排风量按换气次数不少于12 次/h 确定。