土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】20kV的变压器保护如何配置?

【求助】20kV的变压器保护如何配置?

发布于:2011-07-19 09:54:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器20KV变10KV,20KV侧为变电站电缆进线,10KV侧为发电机电压母线,均为中性点不接地方式,变压器为三角/三角接线。20KV线路保护带方向,发电机过流不带方向。
配后备保护,按规范双侧有电源双绕组变压器的相间短路应有方向,选用的一家后备保护装置倒是有复合电压闭锁(方向)过流保护,但是零序电流保护是接的主变中性点CT,是大接地电流,我这工程的接地是电容电流是小接地电流,取电缆上的零序CT,不知道能否使用?
想换低压变压器保护做后备保护用以解决零序电流的问题,但是低压变压器保护的为复合电压过流保护,不带方向。不知道怎么取舍?

望保护高人指点迷津,感谢!感谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ykdq0236
    ykdq0236 沙发
    1、5000kva双侧电源变压器应该设有差动保护作为主

    保护,低压侧采用不带方向的复合电压过流保护作后

    备没问题。
    2、零序电流保护可以不用,因为两侧均为小电流接地

    系统,出线少,可以不用接地选线装置,利用母线PT

    的开口三角形绕组装零序过压保护,判断是否系统接

    地发信号即可(发电机定子接地保护还是要按要求装

    设)。
    如果要用接于中性点CT的零序保护,接于电缆零序CT

    ,能不能可靠动作需要考虑。因为出线很少,电容性

    零序电流不大,该装置是否考虑了这些情况等等。需

    要说明的是,在小电流接地系统中接地故障一般发信

    号,保护相间短路是重点。
    2011-07-26 15:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • 涛谦
    涛谦 板凳



    10KV改20KV输电能降低3/4的损耗。这在节能方面已经跨出了一大步,目前江苏的一个工业园区已经使用这种输电方式,在得到了国家认可的同时,今后将推广10KV改20KV的高压输电。
    2011-07-25 11:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】此变压器能否投运,请帮我做个试验分析!

两台35KV主变,第一台为4000KVA,第二台为8000KVA,本次测试时温度为25℃,湿度为80%,这两台主变都为正常运行时停运下来的,已有一年时间,因急需投运,昨天刚去测试,县级公司条件有限,只测试了直阻,绝缘、介损、泄漏、直阻测试是合格的,是否还需加测哪些试验?   介损 泄漏 绝缘   上次 本次 上次 本次

回帖成功

经验值 +10