介损 | 泄漏 | 绝缘 | |||||
上次 | 本次 | 上次 | 本次 | 上次 | 本次 | ||
高压侧 | 0.34% | 0.52% | 2.2mA | 74.4mA | 高对地 | 2500M | 71.8M |
低压侧 | 0.40% | 0.88% | 0.4mA | 117.4mA | 低对地 | 2500M | 21.9M |
高对低 | 2500M | 339M | |||||
介损 | 泄漏 | 绝缘 | |||||
上次 | 本次 | 上次 | 本次 | 上次 | 本次 | ||
高压侧 | 0.35% | 0.36% | 4.5mA | 22.4mA | 高对地 | 2500M | 215M |
低压侧 | 0.38% | 0.33% | 1.2mA | 21.3mA | 低对地 | 2500M | 346M |
高对低 | 2500M | 1.88G |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
半绝缘电压互感器有哪些型号先引用网友的介绍“全绝缘电压互感器”吧:电压互感器的一次引出线都有一定的绝缘等级,没有一根是直接接地的。再讲“半绝缘电压互感器”:电压互感器的一根线在内部直接接地,在其内部的绕组(层间)做法是分压的。也就是说,半绝缘电压互感器(的一次)只有接相线的线。意思理解了,现在想问下朋友们,半绝缘电压互感器的具体型号有哪些呢?知道的请告诉一下!我们常用的JDZX10-10 10/√3//0.1/√3//0.1/√3// 0.1/3kV算全绝缘还是半绝缘互感器呀?