土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】此变压器能否投运,请帮我做个试验分析!

【求助】此变压器能否投运,请帮我做个试验分析!

发布于:2011-07-18 19:54:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台35KV主变,第一台为4000KVA,第二台为8000KVA,本次测试时温度为25℃,湿度为80%,这两台主变都为正常运行时停运下来的,已有一年时间,因急需投运,昨天刚去测试,县级公司条件有限,只测试了直阻,绝缘、介损、泄漏、直阻测试是合格的,是否还需加测哪些试验?


  介损 泄漏 绝缘
  上次 本次 上次 本次   上次 本次
高压侧 0.34% 0.52% 2.2mA 74.4mA 高对地 2500M 71.8M
低压侧 0.40% 0.88% 0.4mA 117.4mA 低对地 2500M 21.9M
          高对低 2500M 339M
  介损 泄漏 绝缘
  上次 本次 上次 本次   上次 本次
高压侧 0.35% 0.36% 4.5mA 22.4mA 高对地 2500M 215M
低压侧 0.38% 0.33% 1.2mA 21.3mA 低对地 2500M 346M
          高对低 2500M 1.88G


这个试验结果合格不合格!!请给个依据??多谢了!!请尽快回复!!

[ 本帖最后由 lijian761012 于 2011-7-18 20:46 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • papaya228
    papaya228 沙发
    湿度太大是不允许做试验的,难以反映真实情况。把变压器擦拭一下,等天气好时再做一次泄露,测个吸收比。变压器长时间闲置再次投运前最好做个绝缘油试验,进行一下工频耐压试验。
    2011-07-26 05:56:26

    回复 举报
    赞同0
  • shiyanchangdzy
    把变压器套管用纯酒精清洗一下,再测准能符合要求。
    2011-07-25 19:32:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半绝缘电压互感器有哪些型号

先引用网友的介绍“全绝缘电压互感器”吧:电压互感器的一次引出线都有一定的绝缘等级,没有一根是直接接地的。再讲“半绝缘电压互感器”:电压互感器的一根线在内部直接接地,在其内部的绕组(层间)做法是分压的。也就是说,半绝缘电压互感器(的一次)只有接相线的线。意思理解了,现在想问下朋友们,半绝缘电压互感器的具体型号有哪些呢?知道的请告诉一下!我们常用的JDZX10-10 10/√3//0.1/√3//0.1/√3// 0.1/3kV算全绝缘还是半绝缘互感器呀?

回帖成功