土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】关于水泵选型及系统运行方面问题探讨

【讨论】关于水泵选型及系统运行方面问题探讨

发布于:2011-07-18 23:21:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位:
手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?

我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米
主管选用DN200,主管流速1.1米/S

但这样一个系统实际运行起来毕竟会引发一系列的问题,末端负荷大必然导致供回水温差大,末端效果不理想等,高手们碰到过类似的问题么?实际运转情况如何?

IMG_1278.JPG

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • ttssii
    ttssii 沙发
    这么小的负荷指标,最好算一下,心里才有底
    2015-10-05 21:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1440640532164
    我也设计过几个小的项目,感觉完全不一样,每平方50w
    2015-09-10 09:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次回风问题。有深入研究的同行进

在焓湿图上如何确定每个状态点,我用的是室外点先预热,然后混合,预热到几度?为什么?

回帖成功

经验值 +10