小弟现在在做一个工厂的厂房,遇到了防雷接地的问题,因为经验不足,想请教大家出主意!
1.主体结构为框架结构,设计中利用柱子的钢筋作引下线,但是在引下线和基础中的钢筋连接以后,基础中的钢筋还需要往外引吗?埋入地中吗?
2.接地测试极该怎么做啊?
3.设计中要求所有有引下线的单体基础要用扁钢里连通,但是不清楚扁钢从什么地方开始连接,是在基础中的钢筋和扁钢开始连接,还是在引下线上连接扁钢?
以上三个问题,请大家帮忙,说清楚,好吗?谢谢啦!小弟急用!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    1.无需,由于第3条要用镀锌扁钢联结各桩基础,自然就有引出线了。
    2.见国标图册D501-1第43 44页。
    3.将各基础中的钢筋用扁钢连接起来的位置应在外地面0.8米以下。而不是标高-0.8。
    2008-06-14 11:14:14