土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地装置与设备接地装置分开的安全距离是多少
防直击雷接地装置与雷电感应、电气设备接地装置分开,他们两者之间的安全距离是多少?谢谢

全部回答(7 )

  • syxbh163
    电子信息系统电缆与防雷引下线之间的水平距离最小1米,交叉距离最小0.3米。详见GB50343-2004,《建筑物电子信息防雷技术规范〉
    2007-02-28 10:26:28 来自 PC 评论 举报
  • zzhspeed
    还要注意,设计手册第三版比第二版的要求高了不少
    2006-08-29 18:15:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10