防雷接地装置与设备接地装置分开的安全距离是多少
防雷接地装置与设备接地装置分开的安全距离是多少
防直击雷接地装置与雷电感应、电气设备接地装置分开,他们两者之间的安全距离是多少?谢谢
发布于
2006-05-29 14:59:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
syxbh163
电子信息系统电缆与防雷引下线之间的水平距离最小1米,交叉距离最小0.3米。详见GB50343-2004,《建筑物电子信息防雷技术规范〉
2007-02-28 10:26:28
来自 PC
评论
举报
zzhspeed
还要注意,设计手册第三版比第二版的要求高了不少
2006-08-29 18:15:29
来自 PC
评论
举报