【不解】三极插座三线飘红,究竟是为何?

发布于:2011-07-18 13:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.今天早上6点10分左右,用海尔洗衣机时,到脱水阶段时,突然屋子整个电路没电了,于是用电笔量了一下插线座,发现火线灯亮,零线也亮,最后地线也亮,但空开与漏电保安器都没有断开。请问各位前辈这是为什么?后来把空开与漏电保安器断开后重新合上,电路才正常,接着又插上洗衣机,到脱水阶段又出现刚才现象,赶紧断开空开与漏电保安器后,不用洗衣机电路恢复正常。(注:由于是90年的房,就没有地线进屋。)
2.请教一个顺序,从电表的空开进来的入户线,是接空开先还是接漏电保安器?
3.屋里没有地线,用三极插座,地线怎么接?
本人是菜鸟,请前辈多多教导。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • gzhgxy
    gzhgxy 沙发
    12楼的说的比较好,支持一下
    2011-07-25 17:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq675159149
    qq675159149 板凳
    你的漏保好像是DZ15LE一类的吧.哈哈.我的分析是你的相线和零线接反.洗衣机脱水缸绝缘不好.或者插座内的底线和零线连在一起.引起漏保跳闸.漏保呢一般是N级不设触电(就是开或关的状态下均接通).在这种情况下.漏保在脱扣的情况下就会发生和你说的情况了.就是三线飘红.注:DZ15 DZ20系列漏保跳闸后用肉眼看的不太明显.好像没有跳闸一样.但是你不脱扣的话是合不上闸的.希望能解决你的问题.ok
    2011-07-23 18:21:23

    回复 举报
    赞同0