发布于:2011-07-18 11:20:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我是做电气施工的,一个人防区域面积大概有2w平左右,里面还分了7个防护单元,每个防护单元下还有防爆区域,人防区域是平战结合使用,但是供配电系统是独立的2个系统。问题来了
1 平时的供配电系统的桥架导管穿越人防的临空墙,密闭隔墙时,平时配电的平面图上未标明需要预留防护套管。是否可以直接留洞穿过?
2 弱电的桥架也存在这个情况。是否合理?
3 人防有些集水井平时配电系统中未设计水泵控制箱,人防配电系统却设计了控制箱,何解?
望解答,感激不尽。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句问题二:同上。
问题三:平时图上未设计,而人防图上设计有控制箱,应该是给 战时排水泵配电的!该控制箱一般临战时安装。
回复 举报
回复 举报