土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设计师解惑一下关于人防的几点问题

电气设计师解惑一下关于人防的几点问题

发布于:2011-07-18 11:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是做电气施工的,一个人防区域面积大概有2w平左右,里面还分了7个防护单元,每个防护单元下还有防爆区域,人防区域是平战结合使用,但是供配电系统是独立的2个系统。问题来了
1 平时的供配电系统的桥架导管穿越人防的临空墙,密闭隔墙时,平时配电的平面图上未标明需要预留防护套管。是否可以直接留洞穿过?
2 弱电的桥架也存在这个情况。是否合理?
3 人防有些集水井平时配电系统中未设计水泵控制箱,人防配电系统却设计了控制箱,何解?

望解答,感激不尽。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jh8518
    jh8518 沙发
    问题一:肯定需要埋管, 埋管的目的是方便做防护密闭处理。
    问题二:同上。
    问题三:平时图上未设计,而人防图上设计有控制箱,应该是给 战时排水泵配电的!该控制箱一般临战时安装。
    2012-05-21 12:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • polophoto
    polophoto 板凳
    人防无专家,其实大家都是乱做,真要碰上个较真的审图的,估计一个都过不了。这就是大家不回答你的原因。我最近也遇到困惑了,研究了很久没结果。你的问题大概还能回答一下。第一条第二条肯定是要留管的。第三条的那些集水井是不是纯战时使用的?所以就没在平时图纸上表示?要不就是遗漏了。还是问设计吧。
    2012-05-21 12:14:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线槽穿越防火分区如何做?

线槽穿越防火分区如何做?线槽穿越防火卷帘所在位置如何处理?

回帖成功

经验值 +10