规范要求对相关区域的非消防要手动或联动切断,对消防水泵等重要的消防设备也要自动和手控两种控制方法。那是不是在联动控制柜的旁边要增加手控柜了吗 如果一层的非消防电源箱体很多 那报警系统图也复杂多了 好象看过很多人的图纸 只对非消防照明配电箱采取自动联动控制,对其它非消防电源的手动控制也只是一句话带过 图纸上也没反映出来。大家怎么考虑的呢?还是我多虑了?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaojidong26
    xiaojidong26 沙发
    谢谢楼上的详细解释 其实我用的就是松江的 呵呵
    2006-06-02 15:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • angel.shi
    angel.shi 板凳
    你所说的手控柜其实就是多线控制盘(器),是通过类似继电器的原理来启动设备的,象松江的新产品还有辅助电源(从被控设备取电,一般被控设备为消防专用双电源供电),多线控制可以在主机及备电全部停电的情况实现手动控制。
    而总线控制即通过报警总线和24V电源线联动模块,来实现手动联动的,在主机故障或停电的情况下不能使用!
    2006-05-31 09:14:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于漏电报警的讨论

高规对漏电报警应该安装在哪个部位,没有明确的说明,不知道各位有什么高见?我刚做了一个工程,是在每个出线回路都安装漏电报警,不过这样系统什么庞大。