土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿桥架算在空气中敷设还是在托盘上?还是?

电缆穿桥架算在空气中敷设还是在托盘上?还是?

发布于:2006-05-28 13:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆穿桥架算在空气中敷设还是在托盘上?还是其他方式?我在查表时总是不知该用哪个表,感谢回答

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luo_qiufeng
    luo_qiufeng 沙发
    欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
    2007-03-12 15:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    载流量按空气中敷设选,计算选择原则为:(1):电缆计算室温35°C,托盘无间距敷设(降容系数为0.7), (2)导线计算室温40°C,穿金属管明敷设.
    2006-05-28 17:23:28