正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.62 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
机组在运行10分钟左右,电机电流过大故障停机了,反复开机也是一样,电流设定在100%,停机时电流上到了115%,水温和系统压力都正常在经过一段时间的验证,发现导叶在开机的时候的实际位置与显示的不一致,显示那里已经开到40了(限制在了40%),可是导叶实际位置才18%上下本以为导叶反馈出问题的,可是在测试菜单中测试了N遍,测试时候的实际位置跟反馈到显示器的都一致,就是在开机运行的时候反馈不正确
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我们用BITZER活塞机几百台了,走-20度以下的低温工况,电机部位结霜是正常的,但一定要保证油温高于常温10度左右!也就是30-40度的样子;另外观察油镜,不能有泡沫或沸腾现象出现(带液了)!
回复 举报