土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 19XL电流过大了

19XL电流过大了

发布于:2011-07-15 23:31:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组在运行10分钟左右,电机电流过大故障停机了,反复开机也是一样,电流设定在100%,停机时电流上到了115%,水温和系统压力都正常

在经过一段时间的验证,发现导叶在开机的时候的实际位置与显示的不一致,显示那里已经开到40了(限制在了40%),可是导叶实际位置才18%上下

本以为导叶反馈出问题的,可是在测试菜单中测试了N遍,测试时候的实际位置跟反馈到显示器的都一致,就是在开机运行的时候反馈不正确

求问,故障发生点和原因?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • carrierman
    carrierman 沙发
    还要检查导叶驱动器链子的松紧度
    2011-11-08 14:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • carrierman
    carrierman 板凳
    实际电流与显示电流一致吗?一般电流百份比设定为95%,满负荷时一般都会超电流运行。如果电流波动大的话,就要检查导叶驱动马达的电位器,临时办法只能用酒精清洗,不行的
    话,需要更换,市面找不到120欧的电位器,只能跟厂家买。
    2011-11-08 14:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

19XL故障油温低

因检查配电箱原因,机组断了电20分钟,之后送上电源,机组显示低油温故障,油温在断电的20分钟内只降了10度的范围,在等了半个小时后,油温上去了,可是故障还是无法消除,断电重新送上也不行,求解?

回帖成功

经验值 +10