发布于:2011-07-15 23:31:15
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
机组在运行10分钟左右,电机电流过大故障停机了,反复开机也是一样,电流设定在100%,停机时电流上到了115%,水温和系统压力都正常
在经过一段时间的验证,发现导叶在开机的时候的实际位置与显示的不一致,显示那里已经开到40了(限制在了40%),可是导叶实际位置才18%上下
本以为导叶反馈出问题的,可是在测试菜单中测试了N遍,测试时候的实际位置跟反馈到显示器的都一致,就是在开机运行的时候反馈不正确
求问,故障发生点和原因?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
话,需要更换,市面找不到120欧的电位器,只能跟厂家买。
回复 举报