因检查配电箱原因,机组断了电20分钟,之后送上电源,机组显示低油温故障,油温在断电的20分钟内只降了10度的范围,在等了半个小时后,油温上去了,可是故障还是无法消除,断电重新送上也不行,求解?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • carrierman
    carrierman 沙发
    PSIO板的程序固化的原因,缓慢拆除蒸发器压力传感器,机组检查到油压差为负值时,油泵自行开启,故障排除。
    2011-11-08 14:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • carrierxu
    carrierxu 板凳
    低油温保护是个变量,是蒸发温度加上一个28.7在和油温进行比较,所以你的油温在变可能蒸发温度也在变
    2011-11-03 20:55:03

    回复 举报