土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教机组频率和极端电压的关系

请教机组频率和极端电压的关系

发布于:2011-07-15 09:36:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
看到一句话,说是机组频率降低,会引起极端电压下降。
我想请教一下具体的机理是什么?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电磁感应关系,发电机频率下降,就是转速下降,转子切割磁力线速度降低,其感应电动势肯定降低,那不是电压降低还是什么?

    当然,以上是总的分析,也有励磁系统做的非常好的发电机,我在35年前操作的一台“东德”进口的船用500KW发电机,柴油机(在关机过程中看电压表)在转速降到100转以下时电压才下降(当然是空载,柴油机额定转速是500r/min)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-15 13:40 编辑 ]
    2011-07-15 13:37:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】广开言论谈谈京沪高铁连续故障的电气原因

呵呵,请各位专家也谈谈看法,出谋划策啊。7月10日京沪高铁发生首起断电停车事故 7月10日17时,京沪高铁G151次往上海方向列车在济南段发生停车断电事故,车内断电超过2小时。全车一度停电停空调,乘客称车厢内非常闷热。铁路上海站官方微博称,事故因济南局管内雷暴雨致接触网故障引起。当晚京沪高铁有19趟车因此晚点到达。7月12日京沪高铁再度断电停运 多名网友爆料,7月12日上午10时,沿京沪高铁线路行驶的D182次列车在宿州东站附近临时停车并且断电。网友“张作金”发微博称,京沪高铁上D182次车迫停的原因为电缆烧断,“在11车厢外冒起火花”。