疯长的杨树枝将运行的10kV架空线路“掩埋”(JKLYJ-10kV-185,绝缘3.4mm,变电站出线第2#杆与3#杆之间)。很不幸的是,由于树枝长期的摩擦和拍击,致使绝缘迅速破坏,终于在一个风和日丽的中午12点,发生了本可以避免的两相短路故障,导致变电站开关跳闸。
现场居民反映:发生了一声巨响后停电!
应该及时修剪树枝,防范于未然!
另:出一题目考考大家,根据所照相片,抢修如何合理、有效地处理此线路故障!
还有更离奇的外破故障,下次再发!

被掩埋的绝缘导线1.JPG


被掩埋的绝缘导线2.JPG


发生短路的绝缘线1.JPG


发生短路的绝缘线2.JPG


发生短路的绝缘线4.JPG


发生短路的绝缘线5.JPG


发生短路的绝缘线6.JPG


发生短路的绝缘线7.JPG

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • wilsonaa
    wilsonaa 沙发
    都是豆腐渣工程
    2011-07-29 08:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • 胖胖
    胖胖 板凳
    树枝不是一两天能张起来的。。。。
    2011-07-21 08:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高手们指点个最佳供电方案

现厂区消防泵站三台高压消防水泵(10KV),低压稳压泵一类的有1台90KW的,两台37KW的,一台18.5kw的,厂区区域变配电室距离消防防泵站有一千米,消防泵站旁有空分空压站及消防站(主要是宿舍),一期有两台110KW电机,但是二期会上4台250KW电机,业主让考虑预留,现在不知设计方案那种好,消防泵站已经配备柴油泵,也就是不要求消防双电源,如何供电?我主要有几个疑问:1.在消防泵站设变配电室,负责消防泵站、空分空压站、消防站的供电,包括中压和低压,自区域变引两路10KV进线,上两台变压器